4、测量绝缘件含水量(采用平衡水蒸气压法)。以测量值与出厂 值进行比较,具体限值见表3-1。如果各项指标符合限值要求,可认定变压器内部没有 受潮。表3-1变压器安装前受潮状况判断表项目电压等级(kV)指标要求值出厂值备注耐压值(kV)10-35彡30彡40指标属更低值66-110^35彡45220彡40彡50330 -500彡50^60含水量66 ~ 110彡35彡20指标属更低值220彡25^15330 -500^15^10氮气压(MPa)一0.01 -0. 030. 03指标保持正压气体露点(T)—-25-40指标属更高限值绝缘件含水量(%)110级以下2.02.0指标属更高限值,各电压等 级在DL/T 595—1996中规定 分别为3%、2%、1%220级以下1.01.0500级以下0.50.5如同样装有压力表,检査要求同上;如未装压力表,安装前应检测箱内汕的 耐压值和含水量。